Состояние Новый
Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС
Бренд Дельта Электроникс
Мощность 151 Вт
Модель Две тысячи сто тридцать
Максимальный выходной ток 9,5 А
Выходное напряжение 12 В
Вес с индивидуальной упаковкой 0.6 кг
Код производителя Две тысячи сто тридцать
ЕАН (GTIN) 0743101911959
Количество 8 штук
PMU-13V155WCCA jest zasilaczem modułowym ze wbudowaną funkcją zasilania bateryjnego DC UPS z serii PMU firmy Delta, został zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują zasilacza spełniającego podstawowe funkcje niezbędne w wielu ogólnych zastosowaniach przemysłowych, nie rezygnując przy tym z jakości i niezawodności. Zasilacz zapobiega przestojom w przypadku awarii/zakłóceń lub nieoczekiwanej utraty źródła zasilania, zasilacz przełączy się na zasilanie bateryjne (baterie nie są dołączone) bez przerw, aby zwiększyć niezawodność działania całej instalacji. Wbudowane zabezpieczenia AC OK, DC OK i Battery Low monitorujące stan zasilania i poziom rozładowania akumulatora powiadomią użytkownika w przypadku awarii. Zasilacz może pracować w szerokim zakresie temperatur (od -20 ° C do 70 ° C). Produkt jest zgodny z międzynarodową normą dotyczącą bezpieczeństwa EN 62368-1 jak zgodność z wymaganiami dotyczącymi prądu harmonicznego IEC/EN 61000-3-2, klasa A
Najważniejsze cechy:
WEJŚCIE
Dla 0% obciążenia: < 0,4 W @ 115 V AC, < 0,5 W @ 230 V AC
Dla 100% obciążenia: < 23,0 W @ 115 V AC & 230 V AC
WYJŚCIE
Jeśli bateria nie jest podłączona do B+ i B-, przy włączonym PMU na tych zaciskach można znaleźć napięcie 2 V DC (typowo)
*Maksymalna łączna moc wyjściowa z V1 i B+ wynosi 151 W przy wejściu 180-264 V AC, ale moc wyjściowa jest redukowana do 136 W przy wejściu 90-132 V AC
CHARAKTERYSTYKA AKUMULATORA
Praca ciągła: 11,0-13,8 V DC (nominalnie 12 V)
Maksymalne dopuszczalne napięcie: 16 V DC
Minimalne napięcie: 9,0 V DC ± 0,5 V DC*1
*1 Minimalne napięcie baterii wymagane przez zasilacz, aby wykryć baterię i rozpocząć ładowanie. Bateria musi być podłączona do zasilacza, z prawidłową polaryzacją, między zaciskami B+ i B-, przy rozłączonych obciążeniach wejściowych i wyjściowych.
*2 Czas ładowania zależy od stanu/stopnia rozładowania baterii oraz będzie zależał od czasu buforowania/rozładowywania, oraz od prądu obciążenia, przy którym bateria została rozładowana.
ZABEZPIECZENIA
ZABEZPIECZENIA AKUMULATORA
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Dla 90-132 V AC: 50°C do 70°C zmniejszanie mocy o 2,25% / °C, < 0°C do -20°C zmniejszanie mocy o 2,25% / °C
Dla 180-264 V AC: 50°C do 70°C zmniejszanie mocy o 2,5% / °C, < 0°C do -20°C zmniejszanie mocy o 2,5% / °C
PARAMETRY MECHANICZNE
NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Wejście do wyjścia: 3.0 KVac
Wejście do masy 1,5 kVAC
Wyjście do masy 0,5 kVAC